답변드립니다.
[결선 예시]
인버터.P1(정방향 운전지령 신호) -> BLX6.P7(모션보드 출력 단자)
인버터.V1(주파수 설정용 전압 신호 입력,0~10V) -> BLX6.PWM0(모션보드 DA 출력 단자)
인버터.CM(입력신호 공통단자) -> BLX6.GND
[모션보드 DA0 출력 설정]
PWM ->DA 절환 스위치 : DA 출력 기능선택
DA 게인 조정 볼률 설정 : 10볼트 이내로 출력을 조정합니다.
[모션마스터 설정 예시]
아래 그림은 스핀들 RPM 최대 20,000 일 경우 설정 예시입니다.
( S20000일 경우 10V 출력, S2000일 경우 1V 출력)
모션마스터>CNC 구성>스핀들 회전 설정>
*10,000 RPM 으로 사용할 경우
1.0 volt 표시 RPM 값을 1,000
10.0 volt 표시 RPM 값을 10,000 으로 설정 사용 가능합니다.
모션마스터>CNC 구성>CNC 보조장치 설정>
아래 그림과 같이 스핀들 ON 단자를 모션보드 P7로 지정하는것을 볼 수 있습니다.(-1은 사용안함 설정입니다.)
보다 상세한 내용은 본사 또는 happy@wikan.co.kr 로 문의 주십시오.
이상입니다.
감사합니다.
회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.