제목 6축모션 컨트롤러 문의사항
작성자 WIKAN (ip:)
  • 작성일 2014-03-26
  • 추천 추천하기
  • 조회수 669
평점 0점

예, 안녕하세요. 위칸입니다.

 

내부전원 VDD는 전원전압에 다이오드와 휴즈를 거쳐서 내부 회로에서 사용되는 전압입니다.

GIO입력의 공통전원 핀을 VDD로 사용하려한다면 전체전류사용량이 휴즈용량을 벗어나지 않도록 사용하며,

외부 전원으로 GIO입력의 공통전원을 사용한다면 VDD를 와 연결하지 않는 것이 안전합니다.

외부 전원을 정확히 VDD전압과 동일하게 맞추지 않으면 실제 두 전원의 서로다은 전압연결은 전압차이만큼의 쇼트현상과 동일합니다.

비록 완전히 동일전압을 사용하고 있더라도 내부에 시스템의 과전류를 차단해는 휴즈는 역할을 하지 않으므로

구지 사용해야 한다면 외부에서 적절한 휴즈를 사용하고, VDD전압을 측정하여 거의 비슷한 수준에서 연결하시면 비교적 안전할 수 있습니다.

 

일반적으로 입력단은 외부전원에 의해 절연으로 사용하는 경우가 많지만, BLX6은 소규모의 큰노이즈 환경이 아니면 내부전원을 그대로 활용하여 간단한 입력할 수 있도록 하고 있습니다.

 

감사합니다.^^

 

 

 


---------- Original Message ----------

이번에 출시된 6축모션컨트롤러의 취급설명서중 4.10 GIO 입력 신호 부분의 COM2/COM1을 내부 VDD전원으로 사용 시 외부전원이 COM2/COM1 핀에 연결되지않도록 하십시요<<<이부분이 이해가 잘되지않는데요 쇼트를 의미하나요?

그리고 MPG지원가능한가요? 

첨부파일
비밀번호 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
관리자게시 게시안함 스팸신고 스팸해제
목록 삭제 수정 답변
  • wikanmotion 2014-03-30 0점
    수정 삭제 댓글
    스팸글 추가사항> 상기 내용에 약간의 오해가 있어 추가설명해 드립니다.
    모션컨트롤러는 MPG신호에 대한 특정한 동작을 정해서 수행하는 기능을 갖고 있지 않으며 GIO입력포트중 일부가 MPG의 엔코더신호를 처리하는 기능을 갖추고 있습니다. 현재 모션마스터프로그램은 GIO입력을 통해서 MPG신호를 처리해서 MPG기능을 수행하도록 준비되어 있지 않지만 곧 MPG신호를 처리해서 동작가능한 모션마스터 프로그램의 업그레이드를 준비하고 있습니다. 감사합니다.^^
  • wikanmotion 2014-03-26 0점
    수정 삭제 댓글
    스팸글 추가사항> MPG는 모션컨트롤러에서 지원하지 않습니다.
    현재 모션마스터프로그램에서 MPG를 지원할 수 있도록 추가확장연결IO와 MPG역할및 티칭용 팬던트장치를 개발하고 있습니다. 빠른시일내에 선보이도록 하겠습니다. 감사합니다.^^

스팸신고 스팸해제

댓글 수정

비밀번호 :

수정 취소

/ byte

비밀번호 : 확인 취소

댓글 입력

댓글달기이름 :비밀번호 : 관리자답변보기

확인

/ byte

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.

관련 글 보기

관련글 모음
번호 상품명 제목 작성자 작성일 조회
816 비밀글 스핀들 설정 파일첨부 32415509@n 2023-07-24 2
817    답변 비밀글 스핀들 설정 WIKAN 2023-12-21 0
809 비밀글 조그 명령어 질문 김주현 2023-06-01 5
814    답변 비밀글 조그 명령어 질문 WIKAN 2023-07-20 0
808 라이브러리 Gcode HIT 김주현 2023-04-19 1668