유선상담 드렸습니만, 다시한번 정리하면,
[문의 내용]
자동 동작에서 공구 교환 및 측정 후 공구 보정 코드(G43/G44)를 적용했고,
자동동작 완료 후 보정값이 유지되지 않는다는 내용입니다.
[답변내용]
보정코드(G43/G44)에 의한 동작은 말씀하신것 처럼 동작하는것이 정상입니다.
보정값 유지를 위해서는
해당 보정값을 좌표계 설정 또는 공구테이블 옵셋값 변경 등을 통해 처리할 수 있습니다.
현재 공구 측정 방식은
동작 완료 후 보정값이 공구테이블에 공구번호별로 저장됩니다.
보정값 적용을 위해 아래과 값은 방식을 사용할 수 있습니다.
[공구 보정 적용]
1) 공구 보정 코드 사용: G43,G44,G49 명령을 사용합니다. (보통은 캠작업 시 자동 생성됩니다)
2) 좌표계 설정: G92/G52 보정값 적용
3) 공구테이블의 옵셋값 변경 : 보정값 적용
감사합니다.
[ Original Message ]
안녕하세요.
M06 이후 좌표가 제대로 복귀가 안됩니다.
GCODE는 아래와 같구요.
좀 랜던하게 문제가 발생 합니다.
Wikan 폴더 전체 압축하여 첨부 하였습니다.
G54
M6 T6
M3 S1000
G0 X0 Y0
G1 Z-5 F500
G0 Z10
M6 T1
M3 S1000
G1 Z50 F100
M6 T6
G1 Z10 F100
M5